业问
首页> 业问> 250KW西门子谐波滤波器耗..
提问者: 叶亮 2013-12-31 09:59:45
浏览(2629) 回答(1)

250KW西门子谐波滤波器耗电是怎么回事?

250KW 400V的西门子谐波滤波器。进线端接在一个400V开关柜,合闸后,开关柜上的电流指示上显示电流为100多A,电器还没有使用怎么就有电流产生?用钳表测量进线,每相都有136A的电流。而出线却没有电流,这是怎么回事?
行业分类:机电机械-仪器

1 条回答

洪祐腾
    滤波器的功能就是为了防止变频器产生的高次谐波回溃至电网产生影响 ,因此在滤波器中产生的电流是为了抵消变频器中的高次谐波而产生的。属正常现象。只要装置接进电网就有电流,这是无功电流。

(1) | 回复(0)

添加回答 问答规则

分享到: